Consommation électrique du modem Silegence
Bonjour,
Quelqu'un connait-il la consommation électrique du modem Siligence ?
Résolu ! Accéder à la solution.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
@bulrogBonjour voici votre réponse :
Power Requirements •Input 100V~240VAC •Output: 12VDC 2A •Power Consumption 24W •DC voltage tolerance 11.4~12.6V/932~1140mA
tous sur votre modem ici:
https://www.askey.com.tw/pdf/TCG300.pdf
bien a vous
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
J'ai testé sans wifi: 11.8W, et 11.0W toujours sans wifi en mode bridge. On gagne pas grand chose en mode bridge, mais c'est cohérent, j'ai 2 switch 4 ports ils consomment respectivement 0.8W (cisco) et 1.1W (tp link, wifi désactivé).
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
@vaandefanel Mais il y a forcément un routeur vu que le modem est en bridge. Celui-ci doit consommer aussi.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Oui bien entendu 😉 J'ai opté pour un Asus AX86U, il m'offre une excellente portée sur 3 étages en le plaçant au niveau intermédiaire. Il consomme 9W en fonctionnement.
D'ailleurs, je cherche à savoir si il est possible de se passer du TCG300 en mode bridge complètement. Je veux dire un convertisseur de signal RF vers Ethernet/RJ45 pourrait faire le boulot éventuellement ?
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonsoir,
J’ai mesuré la consommation du modem Siligence TCG300, ainsi que de son adaptateur mural.
Le WiFi du modem est activé. Aucun équipement raccordé en Ethernet.
Modem : 12 Watts
Adaptateur : 2-3 Watts
Total : 15 Watts.
Donc en consommation d’énergie, ça fait 11kWh/mois, ou 132kWh/an.